Invité §Sun747jY

Messages recommandés

Invité §Sun747jY

Il y a 2 ans j'ai installé moi-même une chaudière murale Chapée "Luna". (pas trop compliqué c'est presque plug & play)

Depuis hier j'ai un soucis avec, j'explique:

 

Les radiateurs sont bruyants (gros bruit d'air quand ouverture d'un robinet thermostatique accompagné quelquefois d'un sifflement).

J'ai purgé l'installation mais le bruit ne part pas.

Au niveau de la chaudière, j'entends un bruit d'air qui passe dans l'eau, (çà fait vraiment un bruit de bulles qui passent sous pression dans la flotte) à chaque fois qu'une demande d'eau chaude se fait sentir (tirage d'eau chaude au robinet et/ou besoin de chauffage).

En passant la chaudière en mode été, j'ai une légère fuite (impossible à localiser tellement c'est compact la dedans) et en repassant en mode hiver çà ne fuit plus. :voyons:

 

Je pense que le vase d'expension est HS, mais comment le vérifier ?

Dans le cas où c'est çà, c'est chiant à changer ce truc ? Quelle précaution prendre pour le faire ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 38
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §-Bo370Va

La mienne est en panne depuis hier :(

 

Quand elle se lance on entends le "clic" "clic" "clic" "clic" "clic" "clic" "clic" de l'étincelle qui doit enflammer le gaz mais rien et elle se mets en défaut (voyant rouge).

 

C'est une chafeauteau et machin, de la grosse daube je crois bien.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un vase d'expansion HS est relativement simple à diagnostiquer.

 

Par exemple, ta chaudière est à l'arret ( Tes radiateurs sont froids) et la pression de ton circuit de chauffage est à 1 bar.

 

Ta chaudière démarre et chauffe ton circuit de chauffage. La pression ne varie pas. Ton vase d'expansion fonctionne normallement.

 

La pression monte: Ton vase d'expansion est soit dégonflé, soit mort, c'est à dire que la membrane poreuse à laissé passer l'eau derriere et ne compense plus la dilatation de l'eau.

 

Pour controler, tu presses la valve de remplissage d'air: si rien ne se passe, il faut regonfler ( 1 bar), si c'est de l'eau qui sort, vase HS.

 

Enfin, pour la localisation du vase, c'est en général derriere la chaudière qu'il se situe :jap:.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

Moi elle varie :peur: Mais il tient, vu le prix il a intérêt

Et surtout faut tomber la chaudière sur une saunier duval.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un vase d'expansion HS est relativement simple à diagnostiquer.

 

Par exemple, ta chaudière est à l'arret ( Tes radiateurs sont froids) et la pression de ton circuit de chauffage est à 1 bar.

 

Ta chaudière démarre et chauffe ton circuit de chauffage. La pression ne varie pas. Ton vase d'expansion fonctionne normallement.

 

La pression monte: Ton vase d'expansion est soit dégonflé, soit mort, c'est à dire que la membrane poreuse à laissé passer l'eau derriere et ne compense plus la dilatation de l'eau.

 

Pour controler, tu presses la valve de remplissage d'air: si rien ne se passe, il faut regonfler ( 1 bar), si c'est de l'eau qui sort, vase HS.

 

Enfin, pour la localisation du vase, c'est en général derriere la chaudière qu'il se situe :jap:.

 

Il est normal de constater entre la pression froide et chaude, une différence de +/- 0,3 bar...

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il est normal de constater entre la pression froide et chaude, une différence de +/- 0,3 bar...

 

Tout à fait, il peut y avoir une petite variation qui résulte de la pression d'air dans le vase.

 

Un vase qui ne fait pas son boulot fait monter la pression du circuit de chauffage à 2 voire 3 bar, tout dépend en fait de la temperature de fonctionnement, et du volume de l'installation ...

 

Et à 3 bar chaud devant, car c'est la soupape qui crache ...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Moi elle varie :peur: Mais il tient, vu le prix il a intérêt

Et surtout faut tomber la chaudière sur une saunier duval.

 

Regardes la pression du vase, car sur la mienne de saunier duval, j'ai constaté que l'obus du vase n'etait pas étanche :colere:.

 

L'obus se situe en haut à droite de la chaudière, et c'est relativement facile d'accès :bien:.

 

Au moins quelque chose de bien sur cette m*rde de chaudière :bah:.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Un vase d'expansion HS est relativement simple à diagnostiquer.

 

Par exemple, ta chaudière est à l'arret ( Tes radiateurs sont froids) et la pression de ton circuit de chauffage est à 1 bar.

 

Ta chaudière démarre et chauffe ton circuit de chauffage. La pression ne varie pas. Ton vase d'expansion fonctionne normallement.

 

La pression monte: Ton vase d'expansion est soit dégonflé, soit mort, c'est à dire que la membrane poreuse à laissé passer l'eau derriere et ne compense plus la dilatation de l'eau.

 

Pour controler, tu presses la valve de remplissage d'air: si rien ne se passe, il faut regonfler ( 1 bar), si c'est de l'eau qui sort, vase HS.

 

Enfin, pour la localisation du vase, c'est en général derriere la chaudière qu'il se situe :jap:.

 

J'ai regardé le mano et quand la chaudière chauffe le circuit de chauffage, la pression mont au grand maxi de 0.5 bars.

 

J'ai vu que le vase est derrière la chaudière, je crois que je vais devoir tout tomber pour y acceder :L

 

Par contre j'ai toujours ce gros bruit (comme de l'air qui passe dans de l'eau), c'est difficile à expliquer mais à chaque fois que la chaudière fait du chaud (eau ou chauffage) çà se produit. Cà dure peu de temps mais à chaque démarrage çà le fait.

Et pourquoi la fuite sur la chaudière se fait en position été et non en position ouvert ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai l'impression que ton problème se situe plutôt au niveau du corps de chauffe, verifies qu'il ne soit pas percé. Car 0.5 bar de difference de pression, ce n'est pas bien méchant quand même, tu peux considerer que le vase fonctionne.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Ok je vais démonter çà demain. :jap:

 

C'est réparable si c'est percé ? (la chaudière a 2 ans à tout péter :L )

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai l'impression que ton problème se situe plutôt au niveau du corps de chauffe, verifies qu'il ne soit pas percé. Car 0.5 bar de difference de pression, ce n'est pas bien méchant quand même, tu peux considerer que le vase fonctionne.

 

C'est en effet normal!

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

Ok je vais démonter çà demain. :jap:

 

C'est réparable si c'est percé ? (la chaudière a 2 ans à tout péter :L )

C'est une membrane qui est coincé par 2 coques métalliques serties. Un vase d'expansion est irréparable :L

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Le vase je sais que çà ne se répare pas, je parlais dans le cas où c'est le corps de chauffe qui serait percé.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

Le vase je sais que çà ne se répare pas, je parlais dans le cas où c'est le corps de chauffe qui serait percé.

:L

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Elle est garantie 1 ans la sa*#£pe !!!! :L

 

Il faut que je vérifie si certaines pièces sont garantie plus longtemps que d'autres mais j'ai un doute.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Elle est garantie 1 ans la sa*#£pe !!!! :L

 

Il faut que je vérifie si certaines pièces sont garantie plus longtemps que d'autres mais j'ai un doute.

Le corps de chauffe doit être au moins garanti 3 ans contre tout défaut de fabrication!!!! :oui:

 

Pas de grossièreté sur FA :nanana:

 

:W

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Merci pour l'adrese mail et pour le schéma. Ce n'est pas tout à fait la même chaudière, j'ai un schéma de la mienne mais il est pourrave, à croire qu'ils ne veulent pas que tu foutes les pattes dedans lol.

 

Je viens de tout démonter.

 

- J'ai appuyé sur la valve du vase et de l'air en est sorti => donc membrane ok.

- J'ai inspecté le corps de chauffe et je ne vois rien de percé.

 

Je remonte le tout, je remets en route et elle fait de nouveau ce sale bruit et mon circuit de chauffage est bruyant à mourrir (bruit d'air dans les radiateurs) :colere:

 

J'ai remarqué que le dernier radiateur du circuit chauffait à l'envers, c'est à dire qu'on sent la chaleur arriver non pas du côté du robinet thermostatique mais à l'autre bout :voyons:

 

Cà commence à me gaver ce truc...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

Merci pour l'adrese mail et pour le schéma. Ce n'est pas tout à fait la même chaudière, j'ai un schéma de la mienne mais il est pourrave, à croire qu'ils ne veulent pas que tu foutes les pattes dedans lol.

 

Je viens de tout démonter.

 

- J'ai appuyé sur la valve du vase et de l'air en est sorti => donc membrane ok.

- J'ai inspecté le corps de chauffe et je ne vois rien de percé.

 

Je remonte le tout, je remets en route et elle fait de nouveau ce sale bruit et mon circuit de chauffage est bruyant à mourrir (bruit d'air dans les radiateurs) :colere:

 

J'ai remarqué que le dernier radiateur du circuit chauffait à l'envers, c'est à dire qu'on sent la chaleur arriver non pas du côté du robinet thermostatique mais à l'autre bout :voyons:

 

Cà commence à me gaver ce truc...

T'aurais un circuit monté à l'envers :voyons: ou un radiateur bouché

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Non, pas de circuit de monté à l'envers, çà marchait très bien jusqu'il y a quelques jours.

Radiateurs encrassé peut-être :bah:

Mais çà n'explique pas le fait que le circuit se remplisse d'air, car j'ai beau purger, l'air revient toujours.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

Non, pas de circuit de monté à l'envers, çà marchait très bien jusqu'il y a quelques jours.

Radiateurs encrassé peut-être :bah:

Mais çà n'explique pas le fait que le circuit se remplisse d'air, car j'ai beau purger, l'air revient toujours.

 

Si le circuit se remplit d'air c'est qu'il est en dépression.

 

Met le en surpression maxi, il y a forcement une fuite d'eau à un endroit.

Chez moi dans une vieille maison un tuyau passait à travers un mur de 60cm d'ép. il était percé au milieu et l'eau s'écoulait dans le sol donc invisible.

J'avais installé un remplissage auto du circuit avec un compteur, un manostat de compresseur et une électro vanne pour conserver une pression suffisante dans le circuit et éviter la purge trop fréquente

Après 3m3 j'ai enfin trouvé la fuite.

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Normalement, au dessus du circulateur, il y a un purgeur automatique. Vérifies que la valve qui protège l'obus est bien desserrée, car elle peut empêcher le bon fonctionnement du purgeur.

 

C'est d'autant plus important si les tubes qui alimentent les radiateurs passent au niveau du sol.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Normalement au dessus du circulateur, il y a un vase avec un bouchon qui ferme le sommet de celui ci. C'est un purgeur automatique, il faut que le bouchon soit desserré pour que l'air puisse s'échapper.

Il y a aussi sur le circulateur une vis de purge...

 

C'est la seule vis sur l'appareil d'ailleurs...

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §gas453Ls

Coupe la chaudière avec l'inter marche arret, purge tous les radiateurs, et assure toi que la pression au mano soit entre 1 et 1,5 bar, met en marche pour faire tourner le pompe, et recommence une fois. N'hésite pas a faire couler pas mal d'eau par les purgeurs, tant que tu entends du bruit, continue.

 

Regarde que toutes les vannes sous la chaudière soient ouvertes!

 

La vanne trois voies est peut-etre coincé, est-ce que les radiateurs chauffent?

 

Pour bénéficier de la garantie, normalement une chaudière doit avoir été installée et entretenue par un professionel. :bah:

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Coupe la chaudière avec l'inter marche arret, purge tous les radiateurs, et assure toi que la pression au mano soit entre 1 et 1,5 bar, met en marche pour faire tourner le pompe, et recommence une fois. N'hésite pas a faire couler pas mal d'eau par les purgeurs, tant que tu entends du bruit, continue.

 

Regarde que toutes les vannes sous la chaudière soient ouvertes!

 

La vanne trois voies est peut-etre coincé, est-ce que les radiateurs chauffent?

 

Pour bénéficier de la garantie, normalement une chaudière doit avoir été installée et entretenue par un professionel. :bah:

 

J'ai déjà fait tout çà et pas de problème. Cà fait presque 2 ans que çà tourne sans aucun soucis. La panne est apparue subitement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Sun747jY

Normalement au dessus du circulateur, il y a un vase avec un bouchon qui ferme le sommet de celui ci. C'est un purgeur automatique, il faut que le bouchon soit desserré pour que l'air puisse s'échapper.

 

J'ai vérifié, le bouchon est desserré.

Par contre il faudrait que je démonte pour voir si ce n'est pas bloqué en position fermé en interne :bah:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rol455hs

J'ai une chaudiere murale qui fait le chauffage et l'eau chaude, elle monte a 2 bars quand elle est au taquet en chauffage (eau à 70°C) . C'est grave?

 

 

De plus je comprend pas desfois si je demande de l'eau chaude elle sors tiede alors qu'elle chauffe? Je comprend pas pourtant la manette est presque a fond, je crois que si elle se met en route pour le chauffage et qu'on lui demande de l'eau chaude elle y arrive pas c'est possible?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai une chaudiere murale qui fait le chauffage et l'eau chaude, elle monte a 2 bars quand elle est au taquet en chauffage (eau à 70°C) . C'est grave?[/quotemsg]

 

Non, la pression max est à 3 bar, au dessus c'est la soupape qui crache.

 

De plus je comprend pas desfois si je demande de l'eau chaude elle sors tiede alors qu'elle chauffe?[/quotemsg]

 

Sûrement parce que tu demandes trop de débit. Le temps de séjour dans l'échangeur étant trop court, l'eau n'a le temps de chauffer suffisamment. Ou bien il y a un problème d'entartrage de l'échangeur, le tartre est un bon isolant ...

 

Je comprend pas pourtant la manette est presque a fond, je crois que si elle se met en route pour le chauffage et qu'on lui demande de l'eau chaude elle y arrive pas c'est possible?[/quotemsg]

 

Normalement, c'est le contraire qui se passe: L'eau chaude sanitaire est prioritaire sur l'eau de chauffage.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.



Newsletter Caradisiac

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

×
  • Créer...