2 radiateurs sur 8 qui ne chauffent qu'à moitié


Invité §bee816Qz

Messages recommandés

Invité §l_a130Md

faudrait que tu ailles à la chaudière et que tu regardes si il y a de la pression dans le circuit

 

si la chaudière est plus bas que ton radiateur, il faut de la pression pour faire monter l'eau chaude

 

 

Avec le temps, les radiateurs s'encrassent. A mon avis, un démontage puis un rinçage au karcher ne lui ferait que du bien ! :jap:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 50
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §Mar862Cv

Surement qu'il doit être encrassé puisque quand j'ai dévissé en bas à droite c'est de l'eau noire qui en est sorti, mais pourquoi, le jour même où on a changé le robinet, avant il chauffait de partout et après il chauffait pas en bas ? Pour info, mon radiateur chauffe un peu plus, il n'y a à présent que le dessous qui est parfois tiède et parfois, comme maintenant, froid... J'ose pas trop dévissé à nouveau en bas car le joint n'est pas très en forme, j'ai peur qu'une autre tentative le bousille

 

Comment fait-on pour maintenir la pression pendant la purge ?

 

Merci à tous pour vos réponses

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je ne sais pas comment on peut maintenir la pression pendant la purge

 

lorsque je fais le tour de mes radiateurs, je vais ensuite contrôler la pression du système

 

si elle a baissé, je rajoute de l'eau dans le système par la vanne située à l'entrée de la chaudière

 

je vérifie régulièrement avant l'hiver et au printemps tout ça.

 

nota : la purge d'air se fait en haut du radiateur, du côté opposé au robinet thermostatique, sinon tu vides l'eau mais pas l'air et le circuit ne se ferme pas

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §tab502jR

Surement qu'il doit être encrassé puisque quand j'ai dévissé en bas à droite c'est de l'eau noire qui en est sorti, mais pourquoi, le jour même où on a changé le robinet, avant il chauffait de partout et après il chauffait pas en bas ? Pour info, mon radiateur chauffe un peu plus, il n'y a à présent que le dessous qui est parfois tiède et parfois, comme maintenant, froid... J'ose pas trop dévissé à nouveau en bas car le joint n'est pas très en forme, j'ai peur qu'une autre tentative le bousille

 

Comment fait-on pour maintenir la pression pendant la purge ?

 

Merci à tous pour vos réponses

 

 

Problème de thermostatique, il m'arrive la même chose.

 

Dévisse la tête du robinet (juste la tête, pas le tè).

 

Tapote légèrement sur la tige qui doit coulisser si tu appui dessus.

 

Et laisse ensuite le radiateur sans sa tête thermostatique.

 

S'il chauffe normalement ensuite (au bout d'une demi heure), remet la tête .

 

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Problème de thermostatique, il m'arrive la même chose.

 

Dévisse la tête du robinet (juste la tête, pas le tè).

 

Tapote légèrement sur la tige qui doit coulisser si tu appui dessus.

 

Et laisse ensuite le radiateur sans sa tête thermostatique.

 

S'il chauffe normalement ensuite (au bout d'une demi heure), remet la tête .

 

 

 

 

 

J'ai eu exactement le même souci aussi.

C'était sur le radiateur le plus éloigné du circuit et j'ai aussi viré le thermostatique et depuis ça chauffe bien ;)

Vu que j'ai un thermostat d'ambiance au centre de la maison,je me passe complétement des thermostatique,il suffit de régler le débit a l'aide de simples robinets.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §jam621SD

bonjour a tous :)

 

j ai egalement un pb que je n arrive pas a resoudre :( :

 

j ai une chaudiere a ventouse dans ma salle de bain a l etage,

cet ete j ai change mes deux radiateurs horizontaux de mon salon (en bas au rez de chaussee) par deux radiateurs verticaux plus puissants avec branchement arrivee d eau et sortie par le bas,MAIS ils ne chauffent quasiment pas ils sont a peine chaud en haut et en bas et froid au milieu et les vis de reglage entree et arrivee sont ouvert quasiment a fond,

je regrette mes anciens qui chauffaient mieux par contre tous mes autres radiateurs sont bouillants par ce que mon thermostat d ambiance et ds mon salon et comme mes deux nouveaux radiateurs ne chauffent presque pas ils ont du mal a donner mes 21 demande et j ai donc 23 en haut avec les autres bouillant qui donnent tres bien eux

 

qq peut il m aider MERCI :(:(:(

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §jam621SD

ange.gif.2b9fbb9a6575db2dc8c36d89bf60c0d2.gifange.gif.2b9fbb9a6575db2dc8c36d89bf60c0d2.gifange.gif.2b9fbb9a6575db2dc8c36d89bf60c0d2.gif

 

j ai oublie de preciser egalement qu il y un robinet thermostatique neuf ouvert a fond sur ces deux radiateurs neufs qui chauffent mal et qu il ont ete purges plusieurs fois donc plus d air ainsi que les autres radiateurs ont ete purges car j ai refait le complement en eau dû au changement des deux radiateurs salon et j ai 1,5 bar de pression a froid et 2 en fonctionnement MERCI d avance

ange.gif.38a0c3fbdefb3d1d531388c4e2fc9e8a.gif

ange.gif.c9827c8a910f74b496d5855fc5c8772a.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Sur les radiateurs verticaux il faut souvent faire sauter des pastilles selon la position des arrivées et sorties d'eau.

 

Essayes de trouver la doc pour savoir lesquelles ouvrir.

 

Pendant un ans mon radia verticale ne chauffait que sur les cotés et depuis que j'ai trouvé le problème,ça chauffe d'enfer :)

 

Quelle est la marque de tes radiateurs ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un truc con aussi : si un radiateur penche du côté de la vis de purge, la purge se fera mal car l'air restera du côté opposé. jap.gif.fba71b643cc75465b78cccbc71ab6c13.gif

 

Autre chose à contrôler de temps en temps aussi : les purgeurs automatiques, et le vase d'expansion (pression de gonflage).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §sta126zi

Il faut proceder par elimination :

 

Si les radiateurs ne sont pas tres, tres vieux le rincage n'est pas

obligatoire

Cependant pour certains cas d'entartrage , de boues residuelles etc... il existe toute une gamme de produits professionnels efficaces mais pas donnés de marque SENTINEL

Apres verification d'une purge d'air efficace a faire chaudiere arretée pour ne pas brasser de l'air et de l'eau verifier comme expliqué par d'autres sur le forum que le clapet des robinets thermostatiques n'est pas resté collé et equilibrer les coudes de reglage entre eux

Si ca ne marche toujours pas regarder coté chaudiere au niveau temperature et voir si le circulateur n'a pas une defaillance et fait bien son travail; voir si le circuit n'est pas entartré coté chauffage mais en principe il n e doit pas s'entartrer car c'est toujours la meme eau qui circule dans ce circuit, contrairement a l'eau sanitaire

Enfin s'assurer qu'il n'y ait pas un POINT HAUT en parcours sur les tuyauteries de chauffage, d'ou bulle d'air, auquel cas il faudrait prevoir la pose ( ou le remplacement d) d'un purgeur automatique

Enfin se rappeler de ne jamais mettre de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs, toujours preevoir 20% des radiateurs aavec robinets normaux, non fermés,de preference eloignés de la chaudiere;valable surtout pour les chaudieres murales...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §sta126zi

...Et comme cela a ete dit avant moi le coté purgeur du radiateur doit etre toujours de niveau ou de preference un tout petit peu plus haut que le reste

Et cela a ete dit aussi la purge doit toujours etre faite avec un peu de surpression coté chaudiere pour que l'air puisse etre chassé

nfin dans la majorité des cas pour un appartement ou un pavillon " normal " la pression a froid doit etre d'envirin 1 a 1.1 bars ce qui doit donner environ 1.5 bar a chaud...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Mer401HG

Bonjour,

 

James ,

 

 

Regarde en bas du radiateur côté retour,tu as un té de réglage,enleves le bouchon du dessus et regardes s'il est ouvert à fond,( en principe c'est avec une clé BTR) .

 

Pour bien faire une purge d'un chauffage,

1er.tu arrête la chaudière,

2ème.tu remplis à 2 Kg.au mano.

3 em.tu purges tous les radiateurs ( j,ai dit tous en commençant du bas si tu as un étage )

4ème.verifie qu'il y est bien toujours 2 Kg.de pression.

Si tu as un étage purge le en dernier.

Quand tu n'as plus d'air à la sortie du dernier radiateur ,là tu peux mettre en route la chaudière,

Il se peut que dans les minutes qui suivent ,de l'air arrive au dernier radiateur ,sans arrêter la chaudière ,purge le peut d'air qu'il peut y avoir,sans trop sortir de l'eaupour rien .....

Toujours bien regarder la pression ...

Une fois terminer ,si tu as un étage la pression de service doit être de 1,7 Kg à froid.

À chaud tu auras 2 Kg.peut être ,la on s'en fout temps que tu ne dépasse pas le tarage de la soupape qui doit être à 3,5 Kg.

Si tu es en plein pieds la pression à froid doit être de 1,5 Kg.

En quel matière sont fait tes radiateurs,

Acier ?

Alu.?

Fonte.?

Avec ces indications tout doit fonctionner

 

Tiens nous au courant

Merci.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §mas435tY

Bonjour, jai un souci avec 2 radiateur neuf l'un chauffe a moitié (chaud en haut et froid en bas ) é lotre un radiateur vertical qui chauffe très très peu tété thermostatique et té de reglage neuf . j'ai vider mon circuit plusieurs fois remis mais toujours rien . Les radiateur purger mais pas d'air té de reglage ouvert kom il ce doit . merci de votre aide

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Mer401HG

Là,se n'est plus du bricolage,mais plutôt une question technique qui se règle sur place,

Il faut voir comment l'instalation est faite .

Ça ne sert à rien de vidanger sans arrêt,c'est pas ça qui va faire fonctionner les radiateurs,

 

De loin,

à mon avis il doit y avoir une bulle d'air quelque part,un point haut,

Un tube boucher,

Un robinet Th.qui est bloqué.....

Se n'est que des suppositions.....

 

Fais venir un bon chauffagiste,et s'il est bon il trouvera tout de suite...

Mais de loin je ne peux pas plus

 

http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.



Newsletter Caradisiac

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

×
  • Créer...